In TC sommateurs
Bonjour,
Je suis en train de mesurer la valeur renvoyée par le TC en le branchant avec une résistance de charge de 4.7 ohm.
et ça va me donner une tension alternatif que je peux mesurer avec mon analyseur logique, quand je branche un four qui consomme 1500 W, la valeur renvoyée par le CT est d'environ 4,5 A, et le multimètre renvoie environ 6.21 A qui proche de la valeur exacte.
Voilà quelques images qui montrent les signaux que je visualise
Alors pour calculer la valeur du courant primaire j'utilise :
Iprim = Isec*50 = (Vrms/R)* 50 = (0.378/4.7) * 50 = 4.021 A
et quand je ne branche aucune charge (alors aucun dispositif courant consomé nul ) j'ai ce signal :
Iprim = Isec*50 = (Vrms/R)* 50 = (0.011/4.7) * 50 = 0.11 A
et la valeur du multimètre est de 0.001A (un bruit)
Ma question est-ce que vous avez une explication de ces mesures là ou quelques choses que je peux modifier pour avoir les valeurs correctes
Cordialement
Youssef
1
1
5
youssef elbattah
23 août 2024
In Autre...
Bonjour,
J'ai acheté le transformateur de courant ECS16501102 et je souhaite le connecter à mon capteur de courant (AC CURRENT CLICK BOARD)
Initialement, ce capteur était conçu pour fonctionner avec le transformateur de courant SCT013, mais j'ai décidé de passer à votre transformateur. J'ai donc acheté un connecteur Jack pour relier les deux composants. Cependant, je n'obtiens aucune mesure, les valeurs restent toujours nulles.
Auriez-vous des solutions à me proposer pour résoudre ce problème ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
0
5
17