Bonjour,
Je vous contacte pour évaluer la compatibilité avec mon installation et le schéma de câblage avec les modules à prévoir.
La TIC de mon compteur Linky est occupée par un autre dispositif qui me permet l'affichage déportée de ma consommation en temps réels et qui donne également l'indication des jours Tempo. Ce dispositif est directement enfiché dans la connectique TIC du linky.
Comment connecter votre dispositif dans ce cas ?
Mon objectif est de couper l'alimentation de mes chauffages électriques durant les HP rouges.
Mon chauffage est géré par un gestionnaire d'énergie (Pilotec confort 20) qui dispose d'un module de délestage en cas de consommation dépassant la puissance souscrite. Celui-ci est relié au contact C1/C2 du compteur linky.
Le chauffe-eau est relié à ce gestionnaire d'énergie. C'est ce dernier qui l'active durant les HC.
Schéma Page 13 :
https://www.equip-home.com/media/notice_pilotec_confort_20__049346200_1440_16022011.pdf
Est-il possible de relier BRTEMPO2 à ce gestionnaire d'énergie ou dois-je prévoir d'insérer un autre contacteur de puissance ?
Si un boitier BRTEMPO3 doit être utilisé, est-ce qu'il faut une 2ème alimentation ROGALI5 ?
Je vous remercie par avance pour votre éclairage.
Cordialement,
Il y a normalement deux bornes sur votre module pour brancher d'autres produits sur la TIC. Demander au fabriquant.
La norme EDF permet de brancher 6 produit sur la TIC.
Une seule alim pour BRTEMPO2 et BRTEPO3 est nécessaire.
POur les autres question vous pouvez nous contacter directement car je n'ai pas tout compris...
Le BRTEMPO2 donne un contact pendant les HP rouge.
Le BRTEMPO3 donne un contact pendant les HP. (Il fait la même chose que C1 / C2)