Boitier CPL PANDA
Bonjour ,
Aujourd'hui 01 juin 2025 à 23h00 le boîtier CPL PANDA acheté en 2019 à pris feu .
Je n'ai jamais eu de soucis auparavant ni au un bruit pouvant donner une impression de défaillance...
Ce boîtier était branché sur une prise murale et la prise du boîtier utilisé pour une petite télévision qui venait detre éteinte.
Rien ne mentionné sur la doc technique qu'elles appareils sont utilisable en branchement sur ce boîtier.
J'aimerais avoir des réponses sur ce problème car les conséquences aurait pu être désastreuses...


Vous pouvez brancher ce que vous souhaitez sur la prise du filtre PANDA15X2. Elle est la pour ca. Ca permet de garder la prise libre.
Si le besoin est de réduire les harmoniques, la meilleure solution est tout d'abord de réduire les sources de pollution. Ensuite vous pouvez mettre des filtres proches des sources de pollution.
Pour 130 m² on peut imaginer un filtre au niveau du tableau électrique et un autre au niveau des "pollueurs" Sale TV, ordinateurs, box etc ...