Communication Modbus
Bonjour, je voulais savoir combien de compteurs on pouvait mettre sur votre bus Modbus. Quelles sont vos limitations?
Cordialement,
12 vues

Bonjour, je voulais savoir combien de compteurs on pouvait mettre sur votre bus Modbus. Quelles sont vos limitations?
Cordialement,
Le MTR80LMOD communique en Modbus RTU (RS-485).Sur le plan électrique, un bus RS-485 supporte jusqu’à 32 appareils par segment sans répéteur, mais on peut en ajouter davantage avec des répéteurs ou passerelles.
En revanche, la vraie limite dépend du maître Modbus : certains automates ou systèmes de supervision ne gèrent qu’un nombre restreint d’esclaves ou un délai maximum entre interrogations.
En résumé :
Limite électrique : ~32 appareils par ligne RS-485
Limite logique : dépend du maître (souvent 30 à 100 esclaves en pratique)
Limite Modbus théorique : 247 adresses possibles (1 à 247)