ECS16501102 avec un port analogique

Bonjour,

Je suis en train de mesurer la valeur renvoyée par le TC en le branchant avec une résistance de charge de 4.7 ohm.

et ça va me donner une tension alternatif que je peux mesurer avec mon analyseur logique, quand je branche un four qui consomme 1500 W, la valeur renvoyée par le CT est d'environ 4,5 A, et le multimètre renvoie environ 6.21 A qui proche de la valeur exacte.


Voilà quelques images qui montrent les signaux que je visualise



ree

Alors pour calculer la valeur du courant primaire j'utilise :

Iprim = Isec*50 = (Vrms/R)* 50 = (0.378/4.7) * 50 = 4.021 A

et quand je ne branche aucune charge (alors aucun dispositif courant consomé nul ) j'ai ce signal :


ree

Iprim = Isec*50 = (Vrms/R)* 50 = (0.011/4.7) * 50 = 0.11 A

et la valeur du multimètre est de 0.001A (un bruit)

Ma question est-ce que vous avez une explication de ces mesures là ou quelques choses que je peux modifier pour avoir les valeurs correctes


Cordialement

Youssef

11 vues
Expert...
Expert...
Oct 10, 2024

Je ne peux malheureusement pas vous aider. Nous utilisons généralement ces TC directement avec des compteurs électriques...