01 oct. 2024
In BRTEMPO : Boitier relais TEMPO
Consommez uniquement l'énergie bon marché ! POLIER en partenariat avec GRDF et les PROFESSSIONNELS DU GAZ vous présentent le BRTEMPO au salon INTERCLIMA.
BRTEMPO et GRDF content media
0
0
57
Expert...
18 sept. 2024
In BRTEMPO : Boitier relais TEMPO
Le Professionnels du Gaz recommandent le boitier relais TEMPO BRTEMPO2. Solution simple pour délester pendant les heures pleines rouges du tarif TEMPO. Facilite le pilotage des pompes a chaleur hybrides en tarif TEMPO.
BRTEMPO2 recommandé par les PG content media
0
0
121
Expert...
03 mai 2024
In TC Rogowski
Les sondes Rogowski sont normalement calibrées et il n'est pas possible de rallonger les fils. On considère que de les rallonger jusqu'à 10 mètres est acceptable et n'aura que très peu d'influence sur le résultats de la mesure. Dans tous les cas il faudra respecter le règles de branchement suivantes :
Rallonger fils sonde Rogowski content media
0
0
22
Expert...
30 oct. 2023
In Compteurs communicants WIFI
Voici un rapport édité par un de nos clients. Vous y trouverez une application domotique du KE1608W de chez KETLER sur la plateforme IoT de TUYA. Les informations nécessaires sont les mêmes pour les compteurs KE6010W et KE6309W. .
0
1
62
Expert...
05 oct. 2023
In BRTEMPO : Boitier relais TEMPO
Le compteur Linky offre deux modes de fonctionnement, à savoir le mode standard et le mode historique, chacun ayant ses avantages spécifiques : 1. Précision de la mesure de puissance : En mode standard, le compteur Linky offre une précision exceptionnelle, mesurant la puissance instantanée avec une précision de 1 watt, par opposition au mode historique qui présente une précision de 10 watts. Cela signifie que le mode standard fournit des données plus précises sur votre consommation électrique en temps réel. 2. Surveillance de l'injection d'énergie : Pour les utilisateurs équipés de panneaux photovoltaïques en autoconsommation qui revendent leur surplus d'électricité, le mode standard présente un avantage significatif. En mode standard, vous pouvez visualiser la puissance que vous injectez dans le réseau électrique, vous permettant ainsi de suivre de près votre production d'énergie solaire. En revanche, en mode historique, l'affichage indique une puissance injectée nulle, ce qui ne reflète pas la réalité de l'injection. Pour vérifier le mode de fonctionnement de votre compteur Linky, il vous suffit de faire défiler les écrans d'affichage. Si le mode standard est activé, l'écran indiquera "STANDARD MODE TIC", tandis que le mode historique sera identifié par l'affichage "HISTORIQUE MODE TIC". Si vous souhaitez passer votre compteur Linky du mode historique au mode standard, la démarche est simple. Vous devez contacter votre Fournisseur d'Électricité et demander le passage de votre compteur Linky en mode standard en précisant qu'il s'agit de la prestation F185 auprès d'Enedis. Cette opération est gratuite, et en règle générale, le changement est effectué dans les 24 heures ouvrées, vous permettant ainsi de bénéficier des avantages du mode standard pour une gestion plus précise et efficace de votre consommation électrique.
Linky : Mode standard et historique.  content media
3
1
6k
Expert...
02 oct. 2023
In TC classiques
On a parfois pas accès au primaire d'une installation existante. Typiquement dans le cas d'une armoire ENEDIS non accessible. Il peut alors etre envisagé de mesurer le secondaire du transformateur de courant ENEDIS. Hypothèse : TC ENEDIS : 200/5 classe 0.2S TC utilisé pour la mesure du secondaire : 421 50 5 1 125 rapport 50/5classe 1 Il y aura maximum 5A sur le secondaire du TC. On utilisera donc le TC qu'à 10 % de se intensité max et en moyenne 5%. La norme nous indique : https://www.polier.fr/transformateur-courant/classe?origin=business_manager(https://www.polier.fr/transformateur-courant/classe?origin=business_manager) L'erreur de mesure sera de l'ordre de 3%. Pour eviter de cumuler encore d'autres erreurs on peut envisager de partir sur une centrale de mesure UMG96S2 de chez JANITZA pour éviter de perdre en précision. Cette centrale a une précision de 0.2% sur la mesure de l'intensité.
Mesurer le secondaire d'un TC avec un 2eme TC content media
0
0
11
Expert...
02 oct. 2023
In PANDA15X2
Une nouvelle version du filtre PANDA a été présenté par la société POLIER. Le PANDA15X2. 15 comme 15 microfarad. La capacité du condensateur. Aujourd'hui le plus performant des condensateurs installés sur un filtre parallèle. X2 définit la classe du condensateur. Cette classe de qualité permet au filtre PANDA de rester branché sans risque. Tout particulièrement dans les nouveaux environnement très solicités avec l'installation en masse de panneau solaires.
Nouvelle version du filtre PANDA : PANDA15X2 content media
0
2
122
Expert...
02 oct. 2023
In BRTEMPO : Boitier relais TEMPO
Voici les principales différences BRTEMPO 1 et BRTEMPO2 BRTEMPO1 : Se branche directement dans le compteur Linky Est alimenté par le compteur Linky Reproduit le contact C3-C4 => nécessité de faire programmer le Linky correctement N'indique pas la période tarifaire du jour et du lendemain Tarif conseillé : 380 € BRTEMPO2 : Se branche dans un tableau électrique Il faut l'alimenter avec une alim 5V DC (ROGALI5) Le relais change d'état en HP Rouge TEMPO => rien à paramétrer Indique via les LEDs en façade la période tarifaire du jour, l'état du relais et de la communication TIC. Tarif conseillé : 190 € Le BRTEMPO2 a donc plus de fonctions et est moins cher que le BRTEMPO1
Comparaison entre BRTEMPO1 et BRTEMPO2 content media
0
0
416
Expert...
28 sept. 2023
In Centrales de mesures
On me demande régulièrement comment faire communiquer en Modbus une centrale de mesure UMG103 de chez Janitza avec le logiciel Gridvis. Vous trouverez ici toutes les étapes : https://www.polier.fr/centrale-mesure/modbus-umg103(https://www.polier.fr/centrale-mesure/modbus-umg103)
Communication Modbus d'une centrale de mesure UMG103 content media
0
0
50
Expert...

Expert...

Administrateur
Plus d'actions
bottom of page